울진 4호기 원자로출력급감발계통 동작에 의한 출력변동
- 조회 : 2953
- 등록일 : 2001.03.24
- 사건명
울진 4호기 원자로출력급감발계통 동작에 의한 출력변동
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2001-03-24
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100% 발전기 1,040MWe
- 상황
2001년 3월 23일 20시 51분 원자로출력급감발계통 점검중 주급수펌프 정지신호 발생에 의한 원자로출력급감발계통 동작으로 원자로출력 30%, 터빈발전기출력 320MWe까지 출력감발이 되었으나, 발전소 안정후 3월23일 21시 10분 출력을 증발하여 3월24일 06시 100% 전출력에 도달하여 정상운전 중임.
- 원인
원자로출력급감발계통 점검중 출력감발 신호 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
울진2발전소 기술공무부장
- 성명
김 원 동
- 연락처
054-785-2591
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태